在安装10kv零序电流互感器的过程中,有许多需要注意的问题,有些电工朋友不是很了解,比如电缆金属屏蔽接地线是否要穿过零序电流互感器,零序电流互感器磁路不闭合的问题等,一起来了解下。
1、电缆金属屏蔽接地线是否要穿过零序电流互感器
10kV电缆终端头穿过零序电流互感器后,存在电缆金属屏蔽接地线是否需要穿过零序电流互感器的问题。
安装中,有的电缆终端头(电缆接地点)位于零序电流互感器上端,有的位于零序电流互感器下端,那么电缆金属屏蔽接地线究竟用不用再穿过零序电流互感器呢?实际安装中发现有些电缆金属屏蔽接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
根据零序电流互感器工作原理,零序电流互感器检测的是A、B、C三相有接地故障时的容性电流,因此只允许三相相线穿过零序电流互感器。当电缆终端头电缆接地点位于零序电流互感器上端时,此时电缆外壳的接地电流已经穿过零序电流互感器,零序互感器已经产生感应,故此就要求将接地线返回,并穿过零序互感器。
在零序互感器中因为穿过一来一去的一对大小相等,方向相反的电流,所以在零序互感器中就不会产生感应了。
当电缆终端头电缆接地点位于零序电流互感器下端时,电缆外壳的接地电流尚未穿过零序电流互感器,所以对零序电流互感器不会产生影响,因此电缆接地线应直接接地,以实现事故接地时零序保护正确动作。
2、零序电流互感器磁路不闭合的问题
施工中的电缆外径较大,做好电缆终端头后,零序电流互感器套不上去,就错误地拆开零序电流互感器接口把电缆套过来,但接口却忘记恢复或接口恢复不严,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作,起不到应有的保护作用。
因此,施工应选用内径较大的零序电流互感器或电缆先穿过零序电流互感器后再做终端头,避免电缆终端头做好后无法穿过零序电流互感器的情况。如施工中拆动零序电流互感器,工作完结必须恢复原状。
3)电缆金属屏蔽接地线接地不可靠
电缆金属屏蔽接地线接地不可靠:部分施工人员接地线未压接铜接头,接地线未接在开关柜内的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上;接地线需要穿零序电流互感器时未作对地绝缘致使电缆外壳的接地电流在穿过和穿回零序电流互感器时大小不同而使零序电流互感器产生感应,造成零序电流互感器保护动作不可靠。
因此,须采用铜绞线或镀锡铜编织线作接地线并作对地绝缘,接地线的截面不应小于25 min2,接地端部要压接铜线耳并可靠的连接在接地铜排上。
4、检测保护工作
安装结束后,检查零序电流互感器的二次线圈是否开路、有一端是否可靠接地,并对零序电流互感器的极性及变比进行试验,根据系统的实际情况对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。