来源:电工天下时间:2016-10-22 07:23:23 作者:老电工手机版>>

电气设备间接接触这么防护就对了

原文标题:电气设备间接接触防护技术措施
在正常情况下,直接防护措施能保证人身安全,但是当电气设备绝缘发生故障而损坏时(如因温度过高绝缘发生热击穿、在强电场作用下发生电击穿、绝缘老化等都可能造成绝缘性能下降和损坏),造成电气设备严重漏电,使不带电的外露金属部件如外壳、护罩、构架等呈现出危险的接触电压,当人们触及这些金属部件时,就构成间接触电。
间接接触防护的目的是为了防止电气设备故障情况下,发生人身触电事故,也是为了防止设备事故进一步扩大。
目前主要采用保护接地或保护接零以及等电位连接均压等技术措施。
保护接地和保护接零,也称接地保护和接零保护,虽然两者都是安全保护措施,但是它们实现保护作用的原理不同。
简单地说,保护接地是将故障电流引入大地;保护接零是将故障电流引入系统,促使保护装置迅速动作而切断电源。
1.接地体
 
又称接地极,指埋入地下直接与土壤接触的金属导体和金属导体组,是接地电流流向土壤的散流件。
利用地下的金属管道,建筑物的钢筋基础等作为接地体的称为自然接地体;按设计规范要求埋设的金属接地体称为人工接地体。
2.接地线

连接电气设备接地部分与接地体的金属导线称为接地线,是接地电流由接地部位传导至大地的途径。
接地线中沿建筑物表面敷设的共用部分称为接地干线;电气设备金属外壳连接至接地干线部分称为接地支线。
3.接地装置
 
接地体和接地线的组合称为接地装置。接地装置示意如图1所示。
接地装置
图 1 接地装置示意1—接地体;2—接地引下线;3—接地干线;4—接地分支线;5—被保护电气设备
4.流散电阻和接地电阻
接地体的对地电压与经接地体流入地中的接地电流之比称为流散电阻 即
Re=Ue  / Ie
式中 Re———流散电阻,Ω;
Ue———接地体的对地电压,V;
Ie———接地电流,A。
严格来说,流散电阻与接地电阻是有区别的,接地电阻等于电气装置接地部分的对地电压与接地电流之比,亦即接地电阻等于流散电阻加上接地导线本身的电阻,不过,因为接地导线本身的电阻很小,可忽略不计,所以一般认为接地电阻等于流散电阻。

5.接地电流和接地短路电流

凡从接地点流入地下的电流称为接地电流。接地电流有正常接地电流和故障接地电流之分。
正常接地电流是指正常工作时通过接地装置流入地下,借大地形成工作回路的电流;故障接地电流是指系统发生故障时出现的接地电流。
系统一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流叫做接地短路电流。
在高压系统中,接地短路电流可能很大,接地短路电流在 500A 及以下的,称为小接地短路电流系统;接地短路电流在 500A 以上的,称为大接地短路电流系统。
6.工作接地
根据电力系统运行需要而进行的接地,如变压器中性点接地称为工作接地。
7.保护接地
将电气设备正常运行情况下不带电的金属外壳和架构通过接地装置与大地连接,用来防护间接触电,因此,称作保护接地。
8.保护接零
将电气设备正常运行情况下不带电的金属外壳和架构与配电系统的零线直接进行电气连接,用来防护间接触电,称作保护接零。
9.重复接地
在低压三相四线制采用保护接零的系统中,为了加强接零的安全性,在零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接,称为重复接地,如图 2所示。
重复接地1
重复接地3
图3 单一接地体的对地电压曲线及接触电压
11.接触电动势和接触电压

接触电动势是指接地电流自接地体流散,在大地表面形成不同电位时,设备外壳与水平距离 0.8m 处之间的电位差。
接触电压是指加于人体某两点之间的电压。如图3 所示。
当设备漏电,电流 IE自接地体流入地下时,漏电设备对地电压为 UE,对地电压曲线呈双曲线形状。当人在 a处触及漏电设备外壳,其接触电压为其手与脚之间的电位差。
人的脚在 a处对地电压为 Ua,人的手由于触及漏电设备,所以人的手对地电压与漏电设备对地电压相同,即为 UE,这样在 a处人所承受的接触电压 UC= UE- Ua。
通常,按人体离开设备0.8m 考虑,在忽略人的双脚下面土壤的流散电阻的情况下接触电压与接触电动势相等。
相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有