有关气密型电气设备防爆原理,将电气设备或电气部件置入经气密的外壳内,防爆电气设备是按国家标准设计制造的不会引起四周爆炸性混合物爆炸的电气设备。
气密型电气设备的防爆原理:将电气设备或电气部件置入经气密的外壳内,这种外壳能防止壳外部可燃性气体进入壳内,气密型电气设备的标志为“h”。
附1,防爆电器设备的防爆原理
防爆电气设备是按国家标准设计制造的不会引起四周爆炸性混合物爆炸的电气设备。
在煤炭、石油、化工及其他行业中,生产环境,爆炸物质不同,所采用的防爆措施也不同。
为了使防爆电气设备的设计、制造标准化,便于检验、使用和维修,我国已制订了完整的防爆电气设备的国家标准。
现行的防爆电气设备的国家标准是GB3836,它与IEC79标准基本对应。【气密型电气设备防爆原理详解】
根据所采取的防爆措施,GB3836把防爆电气设备分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、浇封型、气密型和特殊型。
a.隔爆型电气设备
具有隔爆外壳的电气设备称为隔爆型电气设备。隔爆外壳既能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,也能阻止内部的爆炸向外壳四周爆炸性混合物传播。
该型设备的标准为GB3836.2─83《爆炸性环境用防爆电气设备──隔爆型电气设备》。
b.增安型电气设备
正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的电气设备,在其结构上采取措施,进步安全程度,以避免在正常或规定的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的电气设备,称为增安型电气设备。该设备的标准为GB3836.3─83《爆炸性环境用防爆电气设备──增安型电气设备》。
c.本质安全型电气设备
全部电路均为本质安全电路的电气设备称为本质安全型电气设备。所谓本质安全电路是指在规定条件下,在正常工作或规定的故障状态下,产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物的电路。该型设备的标准为GB3836.4─83《爆炸性环境用防爆电气设备──本质安全型电路和电气设备》
d.正压型电气设备
具有正压外壳的电气设备称为正压型电气设备。所谓正压外壳是指向外壳内通进保护性气体,保持内部保护性气体的压力高于四周爆炸性环境的压力,以阻止外部爆炸性混合物进进壳内的外壳。该型设备的标准为GB3836.5─87《爆炸性环境用防爆电气设备──正压型电气设备》。
e.充油型电气设备
将全部部件或可能产生电火花或过热的部分部件浸在油内,使其不能点燃油面以上或壳外的爆炸性混合物的电气设备称为充油型电气设备。
该型设备的标准为GB3836.8─87《爆炸性环境用防爆电气设备──充油型电气设备》。【气密型电气设备防爆原理详解】
f.充砂型电气设备
外壳内部充填砂粒材料,使其在规定条件下外壳内产生的电弧、传播的火焰、壳壁或砂粒材料表面的过热温度均不能引燃该型设备四周的爆炸性混合物的电气设备称为充砂型电气设备。
该型设备的标准为GB3836.7─87《爆炸性环境用防爆电气设备──充砂型电气设备》。
g.无火花型电气设备
在正常运行条件下不会点燃四周爆炸性混合物,且一般不会发生有点燃作用故障的电气设备称为无火花型电气设备。
无火花型电气设备在设计和制造时要采取措施,使设备在正常运行时不产生具有点燃作用的电弧、火花或危险温度,并且在一般情况下也不会发生具有点燃作用的电气或机械故障。
该型电气设备的标准为GB3836.8─87《爆炸性环境用防爆电气设备──无火花型电气设备》。
h.浇封型电气设备
整台设备或其中部分,即可能产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或高温部分浇封在浇封剂中,在正常运行和认可的过载或认可的故障下不能点燃四周的爆炸性混合物的电气设备。该型电气设备的标准为GB3836.9─90《爆炸性环境用防爆电气设备──浇封型电气设备》。
i.气密型电气设备
具有气密外壳的电气设备。该外壳用熔化、挤压或胶粘的方法进行密封,防止壳外的气体进进壳内,使之与引燃源隔开。该型设备的标准为GB3836.10─90《爆炸性环境用防爆电气设备──气密型电气设备》。
j.特殊型电气设备
凡在结构上不属于上述基本防爆类型,或上述基本防爆型的组合,而采取其他特殊措施经充分试验又确实证实具有防止引燃爆炸性气体混合物能力的电气设备称为特殊型电气设备。
该型设备须经国家主管部分指定的检验单位检验合格,还应报国家标准局备案。电工天下
k.粉尘防爆电气设备
按规定条件设计制造,使其外壳能阻止可燃粉尘进进或进进量不会妨碍设备安全运行,内部堆积的粉尘也不易产生点燃危险,从而保证使用时不会引起四周爆炸性混合物爆炸的电气设备。
该型设备的标准为GB1276.1─90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备──粉尘防爆电气设备》。
附2,防爆电器设备的通用规定
防爆电器表面温度和环境温度,当电器设备可能堆积煤尘时,最高表面温度不应超过150度,因为电气设备表面堆积的煤尘达到一定厚度,如果表面温度达到200度时很容易发生自燃。
当防爆电器不会堆积或采取措施(如密封防尘或通风)可以防止堆积煤尘时,最高表而温度不应超过450度。
防爆电器设备使用环境温度为一20度—40度,快开门结构是指防爆电器设备外壳上只需解除少量螺栓或不需要解除的螺栓,通过简单的操作即可在短时间内打开的门。
为防止把这种门或盖打开后电气设备内部剩余的能量点燃沼气,所以防爆电器设备由断电到开盖的时间间隔须大于电容器放电至剩余能量所需的时间。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。