电气设备送电前的准备工作与操作要求
来源:电工天下时间:2019-12-16 10:49:26 作者:老电工手机版>>
有关电气设备送电前的准备工作与操作要求,电气设备送电试运行步骤,电气设备送电试运行,检查设备的试验及调整资料,电气设备送电操作要求,主要是低压送电要求,送电操作安全规定等。
电气设备送电前的准备工作
电气设备送电试运行步骤:电气设备送电试运行,是非常重要的操作程序,必须谨慎、细心并掌握其操作要点。
1、送电前的准备工作
1.1 在技术负责人或工作负责人主持下组织有关人员复核配电系统图,检查安装工程情况,制订送电程序和操作要点。
1.2 检查设备的试验及调整资料。
1.3 各开关是否均处于“断开”状态。
1.4 重要部位派专人看管或挂牌标识。
2、电气设备送电操作要求
2.1 低压送电
2.1.1 复核主开关、联络开关、双投开关是否全部断开,并挂“禁止合闸”标识牌。
2.1.2 先合上隔离开关,观察各相电压和指示灯的情况,后再合空气开关。
2.1.3 然后按送电方向依次从电源侧向负荷侧送合开关的原则遂级送电,如发生故障则应停止向下一级的负荷送电。
2.1.4 单台设备送电应先不接电机回路,空送开关箱,然后再按设备运行要求试验控制箱的性能。
待一切正常再摇测电机绝缘。确无问题后,再拉开开关,接上电机线路进行单机试车。
2.1.5 全面送电时,要派人观察回路电流的变化情况,使之不要超过线路允许负荷。
2.1.6 对已送电或需检修的回路按开关的分合状态分别挂上“已送电”“禁止合闸”标示牌。
2.1.7 做好送电记录和有关检测参数的记录。
3、电气设备送电的安全规定
3.1 明确送电工作负责人并配备责任心强、技术熟练的电工,还需指定专门的监护人,参与送电人员要责任明确,听从指挥。
3.2 制订送电方案或计划,要有安全保证措施,认真检查每一条送电回路,特别是绝缘电阻和开关完好情况。
3.3 操作人员根据送电要求穿戴好劳保用品,戴好绝缘手套,人体侧 ,操作果断。
3.4 作好电气防火的准备,配有灭火器材。周围不要堆放可燃物。
3.5 送电时周围道路要畅通,不要堆放杂物,留有足够的操作监护空间。
3.6 送电结束后,如果保持送电状态,要安排专人值班,并执行值班制度,如果终止送电则需先从负荷侧开始,相继拉开送电开关,最后拉开电源侧的总开关。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电气设备故障检查与排除方法
- 下一篇:工厂电气设备的分类方法




