冷库冷风机北斗安装注意事项
1.制冷冷风机安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为 7 米,安装时应注意长度大于 7 米的冷库库温均 匀。
2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。
离墙距离 应符合以下规定: 离后墙>450mm,离侧墙>200mm。【冷库冷风机北斗安装注意事项】
3.供液管的配置应保证供液量的充足, 膨胀阀前无闪发气体;回气管的配置应 保证回油流畅,压损不超过 2PSIG。回气管出蒸发器后,上升时应加一回油弯, 上升段要缩径。
4.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨 胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与 立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。
5.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每 个冷库供液均匀。
6.膨胀阀感温包应安装在尽可能靠近蒸发器的回气管的水平位置上,并注意 以下事项:
1)感温包决不能安装在吸气管底部;
2)感温包必须能感受过热的蒸汽温度,不得暴露在极冷或极热的位置,否则 建议将感温包隔热。
3)感温包应安装在回气管截面的 1 点和 4 点的水平线上。
不能安装在吸气管 的底部,以防吸气管底部有油,使感温包接受错误信号。
二、北斗制冷活动冷库风机安装:
风机横吊杆直线贴顶板安装。 1)M10× 200 镀锌螺栓 2)?10 弹簧垫圈 3)空气冷却器横吊杆 4)风机安装板 5)?10 木垫圈 6)M10 螺母 三、活动冷库排水管: 低温活动冷库应安装下水防冻加热丝后,再连接 PVC 管。库内排水管尽可 能短,采用?25 或?40 的 PVC 管。水盘泄水口向库外方向是 5%斜坡的外排水。 排水管库外段需作一水封。
冷风机(又称空气冷却塔),是冷库冷却间和冻结间的常用设备,目前冷库使用的冷风机以带淋水冲霜的居多。
安装冷库的注意事项:
(1) 安装冷库前必须检查有无出厂合格证,核对其规格、型号和功率是否符合设计要求。
(2)检查外观有无损坏,并以1.568MPa气压对冷风机进行单体试验,以保证安装顺利。【冷库冷风机北斗安装注意事项】
(3)立式冷风机水盘加工后应在试漏后再安装。要注意水盘与下水管口焊接可靠,防止冲霜水和地面水沿下水道渗入地面保温层。
(4)冷风机安装必须平直。安装时,首先要把骨架装正、打平、与盘点焊点焊上,然后一层一层地装好,并在各层之间垫上橡胶垫,防止漏水。特别是吊顶式冷风机更应严格按要求安装水平,以免配水不均,影响冲霜效果。
(5)鼓风机及
电动机的紧固螺栓应用双螺帽或加弹簧垫圈,以防止松动。
(6) 安装冷库完毕后应进行试机,检查风机有无强烈震动、风叶擦壳现象。(www.dgjs123.com)开冲霜水阀,观察淋水管喷水是否均匀,壳体及挡板有无漏水现象,下水是否畅通。
吊顶式冷风机与水盘连接处有无溅水现象,如有漏水漏风现象,应进行调整。
1、冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。
2、严禁不
接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。
3、电源线或控制线要严格使用压线卡(电线夹)固定联接,否则会造成松动并产生打火、脱线现象,留下隐患。电工天下
4、严禁使用非标电源线;所有冷库的专用线路上都应装有
空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关或漏电保护开关,将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故,无法及时断开电源,易造成火灾及人身伤亡事故。
5、严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接,必须更换整条电线,中间不允许有接头;否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电,危及人身安全。连接线过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生
涡流发热。
6、严禁用铜丝或导线代替保险管(丝),保险管烧断后应换同规格保险管(丝);否则保险管(丝)不起作用,使电路板失去保护,容易损坏芯片和其它元件,甚至烧坏电路板。
7、冷库的室内、室外电气连接应不受拉伸和扭曲应力的影响;否则会造成由电源线引起短路或设备故障、漏电事故。
8、维修完毕后必须对系统进行全面的电器安全检查,排除隐患,包括接线端子或连接线接头有无松动、老化现象、金属盖有无卡伤电线等。