由于技术上的原因或设备、人力的限制,混凝土的浇筑不能连续进行,中间的间歇时间需超过混凝土的初凝时间,则应留置施工缝(新旧混凝土接槎处称为施工缝)。
施工缝宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留设位置应符合下列规定:
(1)柱,施工缝宜留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下图。
柱子施工缝位置
(2)与板连成整体的大截面梁,施工缝应留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,施工缝应留置在梁托下部。
(3)单向板,施工缝可留置在平行于板的短边的任何位置。 【施工缝是什么,施工缝留置的6项原则】
(4)有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。
(5)墙,施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
(6)双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。
施工缝所形成的截面应与结构所产生的轴向压力相垂直,以发挥混凝土传递压力好的特性。
所以,柱、梁的施工缝截面应垂直于结构的轴线,板、墙的施工缝应与板面、墙面垂直,不得留斜槎:
在施工缝处继续浇筑混凝土时,为避免使已浇筑的混凝土受到外力振动而破坏其内部已形成的凝结结晶结构,必须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2 N/mm2时,才可进行。
继续浇筑前,在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得有积水。
然后,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆,即可继续浇筑混凝土。混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
以上就是施工缝的小知识,以及施工缝的留置原则,供大家学习参考。