有关建筑电气配电装置的安装要求,包括成套配电柜的安装,电机的接线、试运转,低压母线槽安装等,建筑电气配电装置安装注意事项,包括基础型钢的安装,成套柜安装一般要求,柜内接线等。
1、成套配电柜
1)基础型钢的安装
①安装时其水平度每米偏差不应大子1mm,全长不应大于5mm。当达不到要求时应在基础型钢底下垫钢垫片进行校正。
②基础型钢应与接地干线可靠连接,成排柜安装时基础型钢应不少于两处与接地干线连接。
2)成套柜安装一般要求
成套柜与基础型钢之间的接地保护应紧密、可靠,连接导线应为黄绿双色导线,截面不得小于4mm2。
接地线应直接与PE排连接,当与柜内接地螺栓连接时,最多不能超过两根,当超过两根时,应加装PE排(可用镀锌扁钢或铜排制成)。
柜与基础型钢应做到一柜一接地(成排柜中已有PE排全部连通的除外)。【建筑电气配电装置的安装要求】
不得在柜与基础型钢的固定螺栓上连接PE线。装有电器的可开启的门,应用软导线与PE排可靠连接。
3)柜内接线
①电源线相位排列和导线分色应正确,电源线排列、绑扎应整齐,并有适当余量。
②控制线接线应正确,排列应整齐、清晰、美观,导线绑扎间距应一致,在端子上的接线宜为一根,最多不能超过两根。
接线端子编号清晰不褪色,端子排上导线接线不受到机械应力。
③柜内控制线应留有备用线,备用线的长度宜为柜长度和宽度之和。柜内导线不应有接头。
柜内电缆头应绑扎固定牢固、排列整齐,标志牌齐全。
2、电机的接线、试运转
电机试运转应在空载状态下进行,时间为2h,并应做如下检查和记录:
(1)电机的旋转方向符合要求,声音正常。
(2)电机的温度不应有过热现象。滑动轴承温度不超过80°C,滚动轴承温度不超95°C。
(3)换向器、集电环及电刷的工作情况正常。
(4)记录电机空载时电流、电压。
3、低压母线槽安装
每节母线槽外壳必须有连接可靠的接地保护措施。设置接地保护螺钉,用16mm2铜编织线跨接接地。母线槽穿过楼层后应按设计要求用防火隔板或防火材料封堵。