有关空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。
1、空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围
空气型绝缘母线槽,适用于额定工作电压660V、额定工作电流250~2500A、频率50Hz的三相四线制或三相五线制供配电线路,它具有结构紧凑、绝缘强度高、传输电流大、互换性能好、电气性能稳定、易于安装维修、寿命时间长等一系列特点。
被广泛地应用在工矿企业、高层建筑和公共设施等供配电系统。
2、空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境
导电封闭式母线外壳的表面处理是一项很重要的工作,它包括酸洗、磷化、烘干、喷粉、固化等工艺过程。采用聚酯环氧粉末喷涂的外壳,其表面附着力强保持时间久,并能起到绝缘作用。
(1)导电铜排——由纯铜排组成,导电铜排接头的表面应均匀镀锡。
(2)绝缘材料——由聚四氟乙烯、聚碳酸高强绝缘塑料块组成。
(3)固定螺栓、绝缘套管、盖板。
空气型绝缘母线槽安装场地不易超过海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不超过+35℃,空气相对湿度在40℃时不超过50%、在20℃时不超过90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。
3、气型绝缘母线槽的技术性能
(1)封闭式母线应符合以下技术规范要求:
IEC439-2《低压成套开关和控制设备》、GB7251-87《低压成套开关设备》、ZBK36002-89《母线槽、母线干线系统》
(2)封闭式母线适用于额定电压660V以下,频率50Hz的交流电源,母线在额定电流及110%额定电压下保证能长期工作,封闭式母线长期通过额定电流时其母排接触点最高温度不应大于60℃。
(电工天下 www.dgjs123.com)封闭式母线在周围的温度为20℃±5℃,湿度为50~70%的常态下其绝缘电阻不小于20MΩ。
(3)封闭式母线能承受1min内(3750V50Hz)交流电,而无击穿和闪络现象。
(4)封闭式母线的阻抗值和重量下表所示。
(5)封闭式母线承受的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流产生的热应力和电动应力如下表:
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。