母线验收的检查项目

作者:老电工2020年02月02日 09:58

有关母线验收的检查项目,母线验收时的必要检查有哪些,包括母线相关资料的移交,母线调度号、铭牌及安全标识牌安装正确,母线连接引线垂度、摆度符合安全距离要求,母线配置及安装架应符合设计规定且连接正确。

母线验收的检查项目

1、母线相关资料的移交,主要包括安装检验、评定记录、握力试验报告、合格证件及安装施工图纸等技术资料。

2、母线调度号、铭牌及安全标识牌安装正确,母线两端相位漆完好正确,与各路出线连接相位一致。

3、对于硬母线连接考虑热胀冷缩,一定距离应加装软连接。母线连接引线垂度、摆度符合安全距离要求,引线接头牢固,无散股和断股、过松、过紧现象。母线及其引线周围无遗留工具、短路线等异物存在。

4、支柱绝缘子瓷质部分应完整、清洁,无裂纹及放电痕迹。当线夹或引流线接头拆开后再重新恢复时,应用力矩扳手再次安装牢固。

5、母线配置及安装架应符合设计规定且连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及对地电气距离符合要求。

6、金属构件加工、配置,螺栓连接、焊接等应符合国家现行标准的有关规定。螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠。