有关电缆直埋敷设的操作规定,电缆直埋敷设时有哪些注意事项,按敷设作业指导书的要求进行操作,电缆沟槽的沟底应平整,电缆埋设深度符合规定,电缆敷设施工时使用牵引端与防捻器等。
1、做好前期准备:取得管线执照、掘路执照和道路施工许可证。开挖样洞,查清沿线地下管线和土质情况,使电缆敷设环境符合规定。对盘上电缆进行质量检查,应无异常情况。
2、按敷设作业指导书的要求确定分盘长度、电缆盘、牵引机和输送机的位置,验算各段电缆敷设时牵引力与侧压力不大于规定值。
3、电缆沟槽的沟底应平整,电缆埋设深度符合规定。对本工程使用的、已预先埋设好的电缆保护管进行疏通检查,应双向畅通。
4、敷设施工时使用牵引端与防捻器,正确使用滚轮和转弯时的"L"型滚轮,确保电缆弯曲半径符合规定。在敷设关键部位应有人监视,并确保通信联络畅通。对牵引速度要予以有效控制。
5、敷设过程中要确保电缆外护层不受损伤,敷设前后测试电缆外护层绝缘。
6、电缆和邻近管线间距应符合规定。敷设后即进行线路测量。电缆上应覆盖15cm厚的细土或砂,盖上保护盖板及塑料标识带。