电线管暗配电气施工方法图文教程
镀锌钢管暗配
金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
1、镀锌钢导管螺纹连接处或导管与接线盒、插座盒、开关盒连接部位采用专用接地卡固定跨接线,其跨接铜芯软导线截面积不小于4mm2;
2、镀锌钢导管不得套管熔焊连接。
电线管暗配
电线管集中在梁的局部,影响梁的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。
电线管暗配
多根电线管墙面暗敷,要求管间分开留有间距并固定牢固。土建抹灰外挂钢丝网,防止墙面裂缝。
电线管暗配---接线盒安装
1、金属接线盒多为冷镀锌,混凝土内暗埋应做防锈处理;
2、非镀锌钢管内壁应做防腐处理。
电线管暗配---接线盒安装
1、并排接线盒间留有1-1.5cm间隙,方便安装开关插座面板;
2、KBG钢管、紧定钢管、螺纹连接钢管、PVC管等进箱、盒应用专用锁紧接头。
电线管暗配---错误做法
电管暗配
1、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,槽宽和槽深均比管外径大5mm为宜,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
2、暗配电管固定牢固,固定点间距不大于1000mm。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。