三相四线电度表经互感器的接线图

作者:老电工时间:2020-07-30 13:14:42

有关三相电表的接线图,以及三相四线电度表的接线方法,经互感器连接的接线方式说明,有需要的朋友参考下。

三相四线电度表的接线图

怎么来选择互感器的变配比值,这个需要根据用电的容量来选择。连接仪表的导线用1.5mm平方的单芯BV线。

注:电源的进线端处为断路器、万能转换开关。

图1:三相电表接线图/接线方法

翻过电度表的接线端子盖,就会看到三相四线电表接线图,以下是具体接线方法:

1、4、7接电流互感器二次侧S2端,即电流进线端;

3、6、9接电流互感器二次侧S1端,即电流出线端;

2、5、8分别接三相电源;

10、11是接零端。

为确保安全,需要将电流互感器S2端连接后接地。

注意事项

各电流互感器的电流测量取样,必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 