首页 > 电工仪表 > 电能表

反转电能表无功电能计算公式详解

作者:老电工时间:2021-05-25 09:36:04

有关反转电能表无功电能的计算公式与计算方法,感性无功和容性无功的方向是相反的,供电部门为了限制客户反向倒送无功,会将正向和反向输送的无功电能绝对值相加。

反转电能表无功电能计算公式

正常运行的无功电能表一般接线正确、电压正序、电流正向,而只是负载性质因无功补偿的程度不同而不同。

如若电力电容器投入或切除不及时,负载呈现为容性。用户就会向系统反向输送无功电能,而此时系统的无功功率一般是过剩,这样不但不会减少系统的无功负担,反而会占用系统输电线路,导致一系列的不良后果。

如线损增加、电动机上产生过压,对电动机和电容器的绝缘非常不利。来自:电工天下

由于感性无功和容性无功的方向是相反的,因此供电部门为了限制客户反向倒送无功,就将正向和反向输送的无功电能绝对值相加,作为用户一个收费周期内考核功率因数的依据。

计算公式:

式中 WQL——感性无功电能;WQC——容性无功电能。

例如,某客户装设有无功补偿装置。12月份,消耗有功电能共计600000kW/h,正向无功电能300000 kvar/h,反向无功电能为100000 kvar/h,问该月客户平均功率因数为多少?

12月客户消耗无功电量为:

图2:月平均功率因数

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读