首页 > 电工仪表 > 电能表

电表怎么看度数?带互感器电表电度算法

作者:老电工时间:2020-01-18 07:37:20

有关电表怎么看度数的方法,如何看带互感器的电表的度数,电表显示读数的装置是一个累积计数器,计算电表在一段时间内的用电度数的正确方法。

电表看度数的方法

针对网友咨询的电表怎么看度数,本节(电工天下 www.dgjs123.com)小编为大家带来带互感器电表电度算法,计算一段时间内用电多少度的方法,电度表既接电流互感器又接电压互感器时度数的查看方法。

电表用于测量一段时间内耗电情况,在对电表读数时需要查看电表的这个部位:

上图红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。

电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。电表看度数的方法

所以,要知道一段时间内用电多少度的方法:

用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1

W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或“度”);

N2:表示本次看表的读数;

N1:表示上次看表的读数;

我们看看上图所示的电表,它的读数是:63度(红色部分可不读)。如果上个月查看读数时是20度,那么两者相减便是这一个月的用电:43度了。现在学会怎么看电表了吧。

附1,互感器电表电度算法

二种情况:

1、电度表只接电流互感器(380V计量一般不使用电压互感器)

只要知道电流互感器的变比,如:Kct =150/5=30,则该电度表的计算方法:

本月电度=(本月止度-上月起度)X Kct  或

本月电度=(本月止度-上月起度)X 30

2、电度表既接电流互感器又接电压互感器。(6kv 及以上的计量将使用电压互感器)

假如,电流互感器的变比 Kct=300/5 =60 电压互感器的变比Kpt=10000/100=100。 电表看度数的方法

计算电度表的倍率就是 C=KctXKpt=60X100=6000

则该电度表的计算方法

本月电度=(本月止度-上月起度)X C 或

本月电度=(本月止度-上月起度)X 6000

比如互感器是100/5,电度表显示数字是105。那么,就是100除以5=20, 再105乘以20=2100WH,而2100就是实际用电量,即:2100(度)。

不管互感器多大,都是以互感器的一次电流除以二次额定电流,得出的商,再乘以电度表显示数字,其结果,就是实际用电量。电流互感器代号缩写为CT.

电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh。

说明:电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读