首页 > 电工仪表 > 电能表

电能表潜动的现象_电能表潜动的判断条件

作者:老电工时间:2020-01-22 07:37:49

有关电能表潜动的现象,电能表潜动的判断条件,运行中电能表出现潜动,应满足两个条件,电能表电流回路中无电流,电能表不应连续转动,来判断电能表潜动的故障问题。

电能表潜动

运行中电能表出现潜动,应满足两个条件:(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。

同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动。

电压在额定值的80%~110%范围以外引起的潜动,按有关规程规定,电能表是合格的,不作为潜动,但对于使用者,由于牵涉到退补电费问题,显然应作为潜动而不能作为正常。

为了正确判断,根据上述条件分析:

1、电能表电流回路中无电流

用户不使用照明、电扇、电视机等家用电器,并不等于电能表的电流回路中无电流。

主要原因:

(1)内线漏电

室内布线由于年久失修、绝缘破损等原因使线路对地漏电,漏电电流在合闸时经电能表电流线圈可能使电能表转动,此种情况不满足条件(1),故不应定为潜动。

(2)如接在总表后面的分电能表,冬季误开了拆除风叶的吊扇等,虽无声、光等明显用电现象,但实际上电能表已接有负荷,当然不能作为潜动。

故为了确定是否电能表本身故障性潜动,必须断开电能表负荷端总开关,个别情况还须断开总开关上端相线。

2、电能表不应连续转动

在确定电能表电流回路无电流后,再根据表盘是否连续转动,才能确定是否为潜动。判断连续转动就是在窗口观察到电能表转盘标记两次以上。

在确认潜动以后,记下每转时间t(分钟)及电能表常数c(r/kW.h),根据下式退补电费:

应退补电量:△A=(24-T)×60×D/Ct

式中 T——每日用电时间,h;D——电能表潜动天数。

若电能表潜动方向与电能表转向一致,则应退电量,若转向相反,则应补电量。

潜动现象的其他情况

1、由于过载等原因使电流线圈部分短路,电压工作磁通受此影响,分裂成不同空间不同时间的两部分磁通,造成潜动。

2、三相有功电能表未按指定相序安装,一般三相表应按正相序安装,也可按要求的相序安装。

若实际安装时未按要求进行,某些电磁相互干扰严重的电能表,有时会发生潜动现象,相序改正后即可消除。

总之,发生潜动以后,不仅要查电能表本体有什么情况,有时还应查接线及其他计量装置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读