三相四线电度表带互感器怎么安装接线?

作者:老电工时间:2021-05-29 09:07:36

有关三相四线电度表带互感器的安装接线方法,三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过,互感器和电度表的接线方法,可参考电度表盖上的接线图。

三相四线电度表带互感器安装接线

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器和电度表的接线方法:

1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。

3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。

2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线

具体参考电度表盖上的接线图。

互感器上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。

还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。

电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量。

三相四线电表的接线图

有关三相四线电表的接线方法,三相四线电表的接线图:不带电流互感器的三相四线电表接线图,三相四线电度表带互感器的接线图,三相四线外接互感器的电能表接线图

电流互感器与三相四线电表接线图

三相四线电度表的接线图,不带电流互感器的三相四线电表接线图、带电流互感器的三相四线电表接线图二种情况,学习三相四线电度表的接线方法,智能远程三相四线电表接线方法等。

三相四线电度表与互感器的接线图

有关三相四线电度表与互感器的接线方法,三只电流互感器怎样连接三相四线有功电表,这里分享一个完整的接线图,供大家参考。

带互感器的三相四线电表接线图

有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。