画出三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图,如图7—10。
图7—10的错误接线使计量产生误差,下列进行计算:
总电量形=W1+W2+W3
由于第三相电流反接,当三相负荷平衡时,则
总电量W=W1+W2一W3=W1
总电量W=W1.,总电量只有总量的1/3。
举例,当W1=W2=W3=100 k鼢时,总电量为
正常时:总电量W=100+100+100=300(kwh)
接错线时:总电量W=100+100—100=100(kWh)
正常时应是300kWh,接错线只得lOOkWh,因此证明了接错线的电能表少计2/3电量。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。