电能表如何安装?电能表安装要求

作者:老电工时间:2020-07-30 09:39:52

有关电能表的安装要求,不允许安装电能表的场所有哪些,电能表安装对二次回路的要求,电表箱安装位置的确定方法等。

电能表的安装要求

不允许安装电能表的场所

1、在易燃易爆的危险场所。

2、有腐蚀性气体或高温的危险场所。

3、有磁场影响及多灰尘的地方。

装在开关柜上:高度以1.4~1.7米为宜,不允许低于0.4米。

装表地点的温度应在0~40℃之间。对加热系统的距离不得小于0.5米,一般不得装在室外。

安装应垂直,倾斜度不得大于10。电能表的安装要求

当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。电能表的安装要求

表若经过电流互感器安装,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。

对计量二次回路的要求

对计量用的电流、电压互感器二次回路导线必须使用铜线。

电压二次回路导线的截面不得小于1.5mm2; 电流二次回路的导线截面不得小于2.5mm2。

计量用电压互感器,规定二次回路电压降不得超过二次额定电压的0.5%;对于I类用户则要求电压降不超过额定电压的0.25%。

附1,电表箱安装位置的确定

目前,在电力工程实施过程中,电表箱安装位置的选择,成为了施工设计中的大难问,为什么?

长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则》9条关于计量装置中规定,“电度表原则上应集中安装,设置电表房,对于单元住户数较多的建筑,可以采取分层集中安装敷设在电缆竖井附近的墙上(内)”.

明确规定,分层电表箱不能安装在强电井:电能表的安装要求

第一,居住区采用远程自动抄表,一般强电井通讯信号很弱或几乎没有.影响该功能的正常运行;其二,为了提供空间利用率,强电井的设计空间,大大缩水,无法保障正常的安全维护距离;

第二,自公专结合实施起,公变资产及服务移交电力部门管理.安装在狭窄的强电井,不便于管理上的快速反应。电工天下

但是,现在的房地产开发商,考虑小区的品位与美观,一般要求电表箱安装的强电竖井.往往与现行的电力规定相勃.

对于强电井,相关标准要求,宜在箱体前留有≥800mm的操作,维护距离; www.dgjs123.com

分层电表箱最大厚度140mm的话,强电竖井如果深度≥940mm,承建单位能保证通讯信号正常,其他安装尺寸容许的情况下,是可以安装的.