首页 > 电工仪表 > 电能表

总电表与分表度数对不上什么原因?

作者:老电工时间:2020-01-18 07:47:18

有关总电表的度数与分表的度数对不上的问题,总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,相差很大,有遇到这个问题的吗,一起来了解下。

总电表与分表度数对不上

一、问题

总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。

二、处理

此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。

但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。

这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。

根据以上的分析,此故障的出现是很不正常的。

因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。

因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。

由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读