首页 > 电工仪表 > 电能表

三相功率与单相功率的区别

作者:老电工时间:2017-01-04 22:16:38

三相功率与单相功率的区别

三相功率就是三个单相功率的和;只不过如果三相三线制的话,有一种两表接法,就是由于三相三线制的三相电流的和为0的缘故。
单相:I=P/220*功率因数*效率 经验公式:1个KW8个电流。

三相:I=P/1.732*380*功率因数*效率 经验公式:1个KW2个电流。

1.732是根号下3。(来自:电工技术之家)

星接时:相电压等于线电压/根3也就等于线电压*根3/3,相电流等于线电流,把一相的功率计算得:p=相电压*相电流。

将以上得出的相电压和相电流代入上式得:p=线电压*根3/3*线电流,这是一相的功率,三相的总功率再乘3得:P=线电压*根3/3*线电流*3=线电压*根3*线电流=V*I*根3,考虑功率因数再乘功率因数。

三角接法用同样的方法推导。三相设备的功率计算中的I、V都是指线电流、线电压。因此,与接法无关。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读