首页 > 电工仪表 > 电能表

单相电表带多少瓦电器才会转动

作者:老电工时间:2022-07-30 06:10:27

在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:

1、电表精确度

电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。

电表精确度等级会在外壳上标注出来,如图所示(二级电表):

2、电表电流参数

启动电流是指能使电表连续转动并保证精确度的最小电流,根据GB/T15283-1994国家标准规定,2级表启动电流为基本电流的0.5%,1级表启动电流为基本电流的0.4%,0.5级表启动电流为基本电流的0.3%。

下面是GB/T15283-1994表格截图:

那基本电流是什么,如图所示:

在电表上都标有额定电流,如5(20)A,其中5表示该电表的基本电流,20表示该电表的最大电流。如上图中这个电表,是1级精确度的电表,那么启动电流为基本电路的0.4%,即5*0.4%=0.02A。换算成功率,P=U*I=220*0.02=4.4W。

但是,现在的电子电表采用脉冲计量,准确度提高了不少,其启动电流小于额定电流的0.2%,只为感应式电能表的35%~40%。所以,很多人感觉从老式机械电表换成电子电表后用电量增加了,就是这个原因。

最大电流相对基本电流的倍数,称为负载宽度。以5(20)A为例,5A是基本电流,20A是最大电流;当电流达到20A时,电能表准确度还在标准范围内。

另外,还有一个误区,很多人说当实际电流超过电表最大电流时就会烧掉,这种说法是不对的。比如一个5(20)A的电表,当实际电流达到20A时依然能准确测量,当实际电流超过20A时,不一定会烧掉,只是计量误差会变大。一般来说,当实际电流达到电表最大电流120%时,电表内的电流线圈就会烧毁。

总结:

60A的电表需要多少瓦才能转,该问题的条件不足,这是没办法计算的。如果需要计算多少瓦才能转,必须知道该电表的基本电路和精确度才行。

计算公式:启动功率=额定电压×基本电流×精确度对应的启动电流百分数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读