首页 > 电工仪表 > 电能表

如何用钳形电流表判断低压线路漏电位置

作者:老电工时间:2020-11-26 13:36:17

有关用钳形电流表判断低压线路漏电位置的方法,低压线路送电的情况下,用钳形电流表判断低压线路漏电的位置,线路漏电时的故障表现与判断方法。

一、钳形电流表判断低压线路漏电位置

在低压线路送电的情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线处,用钳形电流表判断低压线路漏电的位置。检测时,单相电用户的相线和中性线要同时放在钳形表的钳口内,三相电用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。

1、如果线路没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形表指示也为零;

2、如果线路中有漏电电流时,钳形电流表就可检测出漏电电流。查找漏电故障时,要注意安全,必须有人监护,并做好安全保护措施。读取钳形表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离。

二、钳形电流表在配电变压器处判断低压线路漏电的位置

当确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处判断低压线路漏电位置的方法:

1)在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测判断带电相线的漏电位置。

2)为了提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是在后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,以此类推,逐渐缩小检测范围。

3)最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线的相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。

附1,钳形电流表检查低压线路漏电和窃电

1、判定剩余电流动作保护器本身是否有问题方法

在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,假如此时剩余电流动作保护器能正常投运,则证实剩余电流动作保护器是好的。

否则,应检修更换剩余电流动作保护器。

2、检查判定是哪一相相线漏电方法:在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。

按同样方法依次测得其余漏电相的漏电电流。

为防止线路上存在相线接地(如有人采用一线一地方法窃电等)发生大电流损坏仪表,检测时先将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;假如检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡检测。

3、确定了存在漏电的相线后,判定漏电的位置方法

在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测带电相线判定漏电位置。

为提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判定漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。以此类推,缩小检测范围。

最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用钳形电流表进行检测。

检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在钳形电流表的钳口内,三相电用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。来自:电工技术之家

假如没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形电流表指示也为零;如有漏电电流时,钳形电流表可检测出漏电电流来。

4、检查用户内部线路和设备有无漏电方法

在该用户的电源进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化来查找漏电的设备和灯具。

假如所有的设备灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。

对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。

5、注意事项

(1)查找漏电故障时,控制低压线路的交流接触器需要短时间强行送电。

(2)查找漏电故障时要注重安全,必须有人监护,并做好安全措施。读取钳形电流表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离。

(3)高次谐波对少数剩余电流动作保护器有干扰现象,可能使其发生误动作。如台区内有中频炉等大的谐波源用户,在检测时应将这类用户退出运行。

(4)该方法对查找“一线一地”窃电户非常有效,其特点是钳形电流表显示漏电电流大,达到几百毫安直至数安培。对未知的窃电户可按上述方法查找,对有此类窃电嫌疑的可直接到其接户线处用钳形电流表检查。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读