三相功率与单相功率的区别
三相功率就是三个单相功率的和;只不过如果三相三线制的话,有一种两表接法,就是由于三相三线制的三相电流的和为0的缘故。
单相:I=P/220*功率因数*效率 经验公式:1个KW8个电流。
三相:I=P/1.732*380*功率因数*效率 经验公式:1个KW2个电流。
1.732是根号下3。(来自:电工技术之家)
星接时:相电压等于线电压/根3也就等于线电压*根3/3,相电流等于线电流,把一相的功率计算得:p=相电压*相电流。
将以上得出的相电压和相电流代入上式得:p=线电压*根3/3*线电流,这是一相的功率,三相的总功率再乘3得:P=线电压*根3/3*线电流*3=线电压*根3*线电流=V*I*根3,考虑功率因数再乘功率因数。
三角接法用同样的方法推导。三相设备的功率计算中的I、V都是指线电流、线电压。因此,与接法无关。