无功电能表的检验特点是什么
来源:电工天下时间:2021-05-25 09:36:05 作者:老电工手机版>>
有关无功电能表的四个校验特点,对已知用于测量容性无功功率的电能表,校验时相序仍然给定正序,校验90o型无功电能表时,必须把三相电压调对称等。
无功电能表的校验特点
1、校验无功电能表一般是在正相序、sinφ=1和sinφ=0.5 (感性)的情况下进行。而对已知用于测量容性无功功率的电能表,校验时相序仍然给定正序,做相位调整时sinφ=0.5 (容性),将表内各电流线圈的进、出端子对调,使圆盘正转再进行校验与调整。

2、校验90o型无功电能表时,必须把三相电压调对称;校验60o型无功电能表时,必须把三相电压和电流调得严格对称。
3、校验90o型无功电能表时,由于标准表的电流线圈匝数并未作缩小2-1 的处理,因此在计算预置数时,标准表的接线系数应该取2-2 ,这样才能与被校表进行比较。
4、由于实行两部制电价的客户要依照平均功率因数调整电费,客户会因采取补偿而功率因数校高,从而无功功率数值校小,运行时无功表的驱动力矩自然较小。而其相位角误差和元件转矩不平衡误差的影响加大。所以,对潜动试验和灵敏度试验应加倍注意。
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程

一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?

有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?

有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47
- 上一篇:反转电能表无功电能计算公式详解
- 下一篇:民用电表平谷峰时间段的划分方法





