有关三相电度表经电流互感器的接线原理图,电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的,要按正相序接线,并注意二次线与二次回路的接线问题。
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A。
2、要按正相序接线。
3、电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
图1,三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图
图2,三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
4、二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
5、二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6、当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。
7、三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
例如,某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。
可选DT8 380/220 3×5A的有功电度表。用LQZ—0.5 400/5的电流互感器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。