家庭用电不给安装10A的电表什么原因

作者:老电工时间:2020-08-16 10:26:11

在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。

不能装10A电表的原因

1、没有10A电流规格的电表。

2、家庭装10A的电表必烧。

家庭用电不给安装10A的电表什么原因

由上图中看下电表的铭牌参数,该电表的电流参数为5(20)A,其中5为基本电路,20为最大电流。

基本电路和电表最小启动电流有关,而最大电流决定了电表最大能承载的电流大小。当实际电流超过电表最大电流以后,电表的准确度会下降、转速会比正常要快,但不会烧掉。实际电路达到电表最大电流的120%时,电表就会烧掉。

平时所说的某个电表多大,指的就是最大电流,而非基本电流。

电表规格一般有:5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100);这里说的10A电表,应该是10(40)A规格的电表。这种规格的电表以前用的很多,但经过电网改造后基本都取消了,全部换成15(60)A的电表了。

估算下家庭中所有电器的电流大小(总功率大小):

一般家庭用电设备总功率大概20KW左右,共用系数按0.5计算。计算功率的公式为:20Kw*0.5=10KW,计算电流的公式为10Kw*4.5A/Kw=45A。

在为家中选用电表时,需要留出一定的余量,基本上都会选60A的电表,而空开一般选50A或63A的。

电表计量的准确度

如果你觉得家中电表计量不准确,可以向当地“供电公司电力营业中心”提出校验申请。在缴纳校表费用后,供电公司一般会在一周内检验并告知检测结果。

如果电表检验正常,校表费用不退;如果电表检验有问题,退还校表费用并补电费。

如果你对供电公司检测结果不满意,可以向当地“质量技术监督局”申请电表校验,这个项目也是要收费的,一般向供电公司申请电表校验的费用在几十块钱。 

猜你喜欢

相关文章

电能表排行