有关智能电表的使用问题,一共介绍了五个方面的问题,包括智能电能表显示屏上闪烁“请购电”、智能电能表显示屏上闪烁“透支”、智能电能表费率和时段设置功能等内容,一起来学习下。
1、智能电能表显示屏上闪烁“请购电”的含义
表示用户的剩余金额偏低,达到了电能表设置的预警金额,提醒用户及时到营业部门充值。
2、智能电能表显示屏上闪烁“透支”的含义
表示用户目前使用的电能为透支的电能,用户在充值后会先扣除该透支电能。
3、智能电能表费率和时段设置功能
(1)至少支持尖、峰、平、谷四个费率。
(2)全年至少可设置2个时区,24h内至少可以设置8个时段,时段最小间隔为15min,且大于电能表内设定的需量周期,时段可以跨越零点设置。支持节假日和公休日特殊费率时段的设置。
(3)具有两套可以任意编程的费率和时段,并可在设定的时间点起用另一套费率和时段。
4、智能电能表显示屏上闪烁“拉闸”的含义
当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表发出断电信号,控制负荷开关中断供电,电能表显示闪烁“拉闸”字样。
当电能表接收到有效地续交电费信息后,先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,才能通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由人工本地恢复供电。
5、智能电能表显示屏上显示“UaUbUc、“逆相序”、"-Ia-Ib-Icw的含义
答:从左到右依次为:
(1)三相实时电压状态指示,Ua、Ub、Uc分别对应A、B、C相电压,某相失压时,该相对应的字符闪烁;三相都处于分相失压状态、或全失压时,Ua、 Ub、Uc同时闪烁。
(2)电压电流逆相序指示。
(3)三相实时电流状态指示,Ia、Ib、Ic分别对应A、B、C相电流,某相失流时,该相对应的字符闪烁;某相断流时则不显示,当失流和断流同时存在时,优先显示失流状态。某相功率反向时,显示该相对应符号前的“一”。
(4)某相断相时对应相的电压、电流字符均不显示。电能表满足掉电条件时,Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic均不显示。
以上就是智能电表在使用时的五大问题,希望对大家有所帮助。