在电能表的使用过程中,遇到电表不转的问题,一般是什么原因引起的,电能表不转的几种情况,应该如何来处理,电工天下小编带大家来了解下。
以下三种情况均会导致电能表不转动,不跑字,具体来看下:
1、电能表电压线圈断开或接触不良,故障表现为:电压值为0,电表不转。
2、电能表中电流互感器二次侧开路,没有电流,故障表现为:电流值为0,电表不准。
3、当电能表中电流互感器二次侧接反后,扭转力矩方向改变,电能表出现反转。
当遇到电能表不能转动的问题时,可以拨打95598供电服务热线反馈,或找物业电工来处理电表故障的问题。
电能表不转或倒转的原因及处理方法:
(l)直接接入的电能表,电流线圈和电压线圈带“※”号的一端的短接线可能没有连接成公共端。如是,需要接上端子连接片。
(2)进线端和出线端相互接错。如是,应参照电能表的附图纠正接线。
(3)经电流互感器接入的电能表,其二次侧的首端与末端的极性接错。应检查极性进行正确连接。
(4)若为三相电能表,电源的相序可能接错。可重新进行检查,电压线圈与电流线圈应接在相应的相位上。若为三相四线的电能表,还应检查零线是否已经接好。
(5)电能表安装倾斜。电能表应安装牢固、可靠,表身应与地面垂直。
①打开电度表接线盒,查看电压线圈的小钩子是否与进线火线连接,未连接时要重新接好。
②若为互感器二次侧极性接反,要重新连接。
③重新校正电度表的安装位置。
④单相电度表应按接线盒背面的线路图正确接线。
电能表不转但正常用电什么原因
故障原因:电表坏了。
电流感应线圈短接,或电感应驱动铝盘卡住,电能表不能正常监视用电数据。
解决方法:一般由电力公司检查出替用户更换再收费,电能表正常使用后,便可以正常缴费了。
延伸阅读:
有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。
分享一个电度表接互感器的接线图,包括电能表的接线柱、互感器的接线柱,需要的朋友参考下。
有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
以上就是电能表不转的问题,以及相关原因与解决方法,希望对大家有所帮助。