多功能电表工作时,电压经电阻的分压、电流经电流互感器在取样电阻上取样后,送入专用电能芯片进行处理,并转化为数字信号送到CPU进行计算。
由于采用了专用的电能处理芯片,使得电压电流采样分辨率大为提高,且有足够的时间来更加精确的测量电能,从而使电能表的计量准确度有了显著改善。
CPU用于分时计费和处理各种输入输出数据,通过串行接口将专用电能芯片的数据读出,并根据预先设定的时段完成分时有功电能计量和最大需量计量功能,根据需要显示各项数据、通过红外或RS485接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据。
多功能电表的主要功能:计量双向有功、无功和四象限无功总电量、分时段电量;存储3(12)个月电量数据。
计量双向有功、无功和四象限无功最大总需量、分时段最大需量,存储3(12)个月最大需量及最大需量发生时间数据。
所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并能显示,存储和输出数据的电能表。
1、标准参比电压:220V。
2、标准参比电流:5A、10A、15A、20A。
3、最大电流:为标定电流的4倍及以上,并在1.2Imax运行1小时,仪表不应损坏。
4、标准参比频率:50Hz
1、表壳:应有双侧钳封的壳,只有破坏钳封后才能触及表内部部件。
2、外壳:应密封防尘并有一定的强度,由能抗变形、抗老化及透明度高的阻燃材料制成。
3、底壳:底板与端钮盒底板连接在一起,并具有不燃性, 接线端座和端盖的温度要求:960℃±15℃ ;表壳的温度要求:650℃±10℃ ;作用时间:30s±1s。
4、液晶显示:液晶显示器显示位数为6位,其中5位整数,1位小数,用液晶显示时,其非易失储存器最少记忆时间应是4个月。
5、输出装置:电表应有测试输出装置,能从正面触及到,并能用适当的测试设备监视。
6、接线图:应标出接线图,电能表端钮盒接线方式与86系列相同,接线柱孔径与安装尺寸与蜀达公司生产的单相复费率表相同。
7、表内配件:表内所有器件均能防锈蚀、防氧化。
8、铭牌:标志应清晰,能防紫外线辐射,不褪色,具有条形码,条形码的编码规则。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。