电能计量二次回路的技术要求

作者:老电工时间:2020-01-22 07:27:09

有关电能计量二次回路的技术要求,35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,带互感器的计量装置应使用专用接线盒接线等。

电能计量二次回路要求

1、35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护和测量回路共用。

2、计费用电压互感器二次回路均不得串接隔离开关辅助触点,但35kV以上的可装设熔断器

3、互感器二次回路连接导线均应采用铜质绝缘线,不得采用软铜绞线或铝芯线,二次阻抗不得超过互感器的二次额定容量。

4、带互感器的计量装置应使用专用接线盒接线。

5、高压互感器二次侧应有一点接地, 金属外壳也应接地。

6、高压计量二次回路导线头必须套号牌。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电能表