二次回路标号与直流回路及交流回路的标号方法
来源:电工天下时间:2020-02-19 08:31:10 作者:老电工手机版>>
有关二次回路标号与直流回路及交流回路的标号方法,标号一般采用数字或数字和文字的组合,表明回路的性质和用途,二次回路标号的基本方法,直流回路与交流回路的标号细则等。
二次回路标号与直流回路及交流回路的标号方法
为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。
标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。
此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
一、二次回路标号的基本方法
(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
二、直流回路的标号细则:
(1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。
(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。
(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。
(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。
三、交流回路的标号细则:
(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411。
(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组,电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。
不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。
(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内, 自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA'’的回路标号用411~419,“2TV'’的回路标号用621~629等。
(4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。 来自:电工技术之家
1、GB/T 3797-2005《电气控制设备的通用要求》:凡电路图及接线图上有回路标号者,其连接导线的端部应标出回路标号,标号应清晰、牢固、完整、不脱色。
2、GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》:电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹应清晰,不易退色。
相关文章一例他励直流电动机失磁保护线路

当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。
时间:2022-07-03 14:09:43
怎么自制交直流两用弧焊机

交流弧焊机加上一套硅整流装置,就可成为一台交直流两用弧焊机,见下图:在该电路中VD1 ~ VD4 为4 只硅整流二极管,R1 ~ R4、C1 ~ C4组成硅整流器件的过压保护电路,FR 为过流继电器,保护硅整流器件。
时间:2022-06-02 14:20:11
一例直流电磁铁快速退磁线路的接线图

当直流电磁铁停电后,因为有剩磁存在,有时可能造成不良后果,必须设法消除剩磁。在下图中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。
时间:2022-05-31 17:47:08
一例直流电压电阻降压电路及故障检测方法

有关直流电路的知识,什么是直流电压电阻降压电路,该电路的特点是什么,以及在遇到故障时,如何进行电路故障的检测,下面具体来看下。
时间:2021-11-18 11:51:58
一文看懂电路的主回路与控制回路

什么是主回路,什么是控制回路,二者之间有什么区别,它们之间存在什么联系,本文详细介绍了电路的主回路与控制回路的相关知识,一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:10:19
一例15V直流电转12V直流电的电路原理图

一例15V直流电转12V直流电的电路原理图,将15V直流电压转换成12V直流电压,输入输出压差只有3V,故可选用三端稳压集成电路7812降压来获得12V的直流电压。
时间:2021-08-02 11:07:34
一些常用的直流降压电路图

一些常用的直流降压电路图,直流降压电路使用LM78XX系列三端固定稳压集成电路来降压,如果要求输出电压可调,则可用LM317、LM338这类三端可调稳压集成电路。
时间:2021-07-30 10:30:44
一例由555构成的pwm直流电机调速电路图

一例由555构成的pwm直流电机调速电路图,
时间:2021-07-30 10:20:00
- 上一篇:正弦交流电路中R,L,C阻抗性能测试方法
- 下一篇:电路原理图的特点与识图方法