三相电度表怎么读数?三相电度表度数查看方法
来源:电工天下时间:2020-01-09 09:30:06 作者:老电工手机版>>
有关三相电度表的读数方法,有无电流互感器时的三相电度表的度数查看方法,三相电表如何读数,需要注意的问题有哪些,三相四线电表如何读数,一起来看看。
三相电度表的读数方法
机械式三相电度表,还有电子的(ic式) 倍率是怎么看?
说到电表如何读数的问题,没有互感器电表直接读数,就是这次表上的数字减去抄表数,有电流互感器的电表再乘电流互感器的变比与电压互感器的变比。
三相四线电能表的读数,可以直接在其表上读数区看出。
确认实际用电量时要根据进表导线是否经过互感器,如果有互感器时就要把读数值乘以互感器的倍率,计算出实际用电量。
倍率不是在表上看的,是电流互感器的变比与电压互感器(如果有的话)的变比的乘积。三相电度表的读数方法
如:电流互感器是200:5,无电压主互感器,那么倍率就是40,表读数乘40就是实际的电量了。
电力局对你实行的是高压计费,为了能够计量电能,必须将高压电流和电压都转变为低压才可以。
如果电力局的电表前端高压互感器选用10KV/100V,电流互感器选用150/50,那么刚好你的倍率就是10KV/100V*150A/50A=300,电费应该等于电力局电表的考核期度数乘以倍率,即是(939-924)*300=4500,刚好等于那个数字,当然可能互感器的参数是其他的,不过算法就是这么算的,如果要证实只有你自己去看一下互感器的参数了。
三相电表怎么接?
一般情况下,即使电表准确度等级有些差别,才一个月几千度的电量,也不会有这么大的差别的。最好看看三相电表的前端互感器的参数。
还有就是电能表和电力局的电能表挂接的位置都在什么地方?这个要说清楚。
三相电能表如何读数?
DT862--4 3x380/220 3x30(100)A 30转/KW-h 电能表 如何读数~起码是3192 止码是3242
没接互感器就不存在倍率问题吧? 直接读数只有50度电~40多天不可能只50度电吧 是不是表有问题?
2013-11-01 07:49 提问者采纳
没接互感器可以直接读数,可以统计一下总公率多少。或是卡一下每一相电流是多少,在算一下总公率。三相电度表的读数方法
追问:
这种表要不要接零线,我看的这表没接零,
这么说表有问题?
追答:
应该接零是不是这接的。

三相四线电表什么读数
三相四线电表没有外接互感器要什么读数?我房东说要乘以3对吗?
1.表盘上黑字是整数,红字是小数。
2.如有电流互感器,乘以电流互感器倍率。
3.如有电压互感器(高压计量),再乘以电压互感器倍率。
4.减去你上次抄表数就是你这次用的电。
5.楼上的要你乘以3是逗你的。
相关文章三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
电表怎么看度数图解

电表在生活中很常见,家家户户都会用到,那么电表怎么看度数,电表上的刻度代表什么意思,如果知道家里一个月了多少度电,下面一起来看下。
时间:2021-09-18 06:10:03
多种三相电度表的接线图与接线方法

多种三相电度表的接线图与接线方法,包括三相三线电度表、三相四线电度表的接线图,帮助大家了解三相电度表的接线方式与原理。
时间:2021-05-26 09:17:28
互感型电表接电流互感器时怎么读电表度数

有关电表度数的读法,电表有多种连接方式,直接接入式连接与经电流互感器式连接,这里介绍了互感型电表接电流互感器时电表度数的读法,互感型电表用电度数的计算方法,一起来了解下。
时间:2020-08-16 10:39:55
磁电式电流表的读数方法,磁电式电流表的读数原理

有关磁电式电流表的知识,介绍了磁电式电流表的读数方法,怎么对磁电式电流表进行读数,有几种常用的读数方法,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-10 13:43:26
智能电表读数技巧,六步教你看懂智能电表度数

有关智能电表怎么看度数的方法,每个月都要交电费,如果不懂看电表度数,这钱就会交得糊里糊涂,智能电表读数技巧,六个步骤学会看懂智能电表度数,一起来看下。
时间:2020-08-10 13:32:15
电表用了多少度怎么看,先学会看电表的读数位置

有关电表度数的读数方法,对于经验不足的用户来说,初一看电表上的数字就会很迷糊了,那么究竟电表用了多少度怎么看,先来学会看电表的读数位置就可以了。
时间:2020-08-10 11:40:42
- 上一篇:三相四线机械式电表怎么读数
- 下一篇:多用电表怎么读数,多用电表的读数问题