有关智能断路器的操作守则,在使用智能断路器时,最好遵守一定的守则,比如负荷电流及切断额定遮断容量的考虑,断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器等。

智能断路器的操作守则

电力设备是城市建设的关键也是最主要的基础建设。电气设备在各方面都迅速发展,断路器也想智能化趋势发展。

为了更好的对智能断路器的使用,请看下面的智能断路器的操作守则。

1、断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。

2、断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出.以防止误操作时失去保护电源。

3、断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。

按照此原则,以SF6断路器为例,进行操作可能有以下要求:

1、SF‘断路器的停送电操作必须严格按调度值班员命令执行。

2、SF6断路器检修试验后恢复运行或新投入运行,操作前应先检查工作票中所列的临时安全设施是否全部拆除,所拆联线是否已接上,防误闭锁装l是否正常:检查控制回路、信号回路(光字牌)、油泵电动机回路、操动机构压力、SF6压力指示是否正常。

3、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等表计的指示及灯光的变化。在正常的操作过程中,如因操动机构或SF‘气体压力异常导致断路器分闸或合闸闭锁时,不准搜自解除闭锁进行强行操作。

4、断路器操作有就地和远控方式两种,正常时在汇控柜中远控,就地切换开关处在“远控”位置,采用远控方式操作,禁止使用就地位置进行操作,就地操作仅限于检修试验时使用。

目前,国内外已经研制生产出多种规格型号的智能断路器,如西门子的3WN6和3VF系列、国产的DW45系列、NW45系列等.这些产品各有特点及侧贡,对操作过电压的保护、过电流保护整定值可调以及区域联锁等方面都有不同的思路及解决方案。

以SF6断路器为例,其主要的维护操作是补气.SF6断路器补气时,断路器须被隔离。补气结束后,应静置24h并检查SF6含水盆和气压值这2个指标.合格后,断路器方可重新投入运行。

SF6气体中存在的有毒气体和设备内产生的粉尘对人体呼吸系统及猫膜有危害,如在工作中出现中毒现象时应迅速将中毒者移至空气新鲜处,井采取急救措施。