在厨房中加了灯泡,送电时漏电开关跳闸,其它回路送电正常,厨房开关合闸就跳,经过排查灯泡的火线进过开关控制,零线直接压到公共零排上,零线没有接回厨房的开关回路,漏电开关检测到漏电电流,就会产生动作跳闸。
如下图:
零线怎么接才不会跳闸,先来了解下漏电开关的功能,漏电断路器分为两部分,一部分是断路器,一部分是漏电保护器。
断路器部分的功能有三个:1.分断电路;2.过载保护;3.短路保护。漏电保护器有两大功能:1.显示漏电;2.漏电保护。其中印有字母T的按键,称为“测试按钮”,按下后会模拟漏电进行跳闸。建议每月检测一次,好习惯要坚持。
另外一个按钮上印有字母R,称为“复位按钮”,复位按钮的功能有两个,一是显示漏电,二是防止电路故障未排除时误合闸。
显示漏电的方式:如果断路器是因漏电跳闸,则该按钮突出。防止误合闸的方式:如果该按钮突出后合闸推不动,只有按下该按钮才可以继续合闸。