少油断路器怎么组装,牢记8点组装要求

作者:老电工时间:2020-01-05 10:10:49

有关少油断路器的组装要求,在进行少油断路器的组装操作时,牢记8点要求,保证断路器正确组装及安全使用,这8点组装要求从多个方面对组装的细节及注意事项进行了说明,希望对大家有所帮助。

少油断路器的组装要求

1、保证断路器的触头接触良好。

2、断路器应安装垂直,并固定牢靠,底座或支架与基础的垫片不宜超过三片,其总厚度不应大于lOmm,各片间应焊接牢固。

3、同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上,各支柱中心线间距离的误差不应大于5mm;三相联动的油断路器,其相问支持瓷套法兰面宜在同一水平面上,三相底座或油箱中心线的误差不应大于5mm。保证三相合闸同期(不同期性不能超过2mm)。

4、三相联动或同相各柱之间的连杆,其拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致,并使连杆与机构工作缸的活塞杆在同一中心线上;连杆拧人深度应符合产品的技术规定,防松螺母应拧紧。

5、支持瓷套内部应清洁,卡固弹簧应穿到底;法兰密封垫应完好,安放的位置正确且紧固均匀。

6、工作缸或定向i脚架应固定牢固,工作缸的活塞杆表面应洁净,并有防雨、防尘罩。

7、定位连杆应固定牢固,受力均匀。

8、导电部分之间,导电部分与外壳之间绝缘电阻应符合规定要求。

以上就是少油断路器的几点组装要求,供大家学习参考。