首页 > 低压电器 > 断路器

如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

作者:老电工时间:2021-01-19 13:25:35

有关少油高压断路器绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法

测量绝缘电阻能够发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷。

同时,还要测量分闸状态下,各断口间的绝缘电阻,主要检查断路器内部消弧装置是否受潮、烧伤等。

在断路器停电分闸状态下,用2500V绝缘电阻测试仪分析测量各相导电部分对地的绝缘电阻。

绝缘电阻的测量方法判断标准可以参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行比较分析。

对于有机物制成的绝缘拉杆,交接试验标准规定其绝缘电阻在常温下不应低于表1-1中的数值。

如果分闸状态下的绝缘电阻比合闸状态下的绝缘电阻高得多,往往说明拉杆受潮。

表1-1 有机绝缘拉杆绝缘电阻值

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读