在安装漏电断路器时,有哪些需要注意的问题,漏电断路器的安装注意事项有哪些。在漏电断路器的安装前、安装中及安装后,有很多注意事项,一起来看下。
1.安装前,一定要检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装漏电断路器时,要与大电流母线和交流接触器保持一定距离,不能靠得太近。
3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.一定要充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。....
【漏电断路器安装在哪里好,装在总开路还是分路比较好】原文标题:漏电断路器装在总开关还是分路合适一、装在总开关装在总开关处比什么都没装要好,但若是跳闸,就比较麻烦....
家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。....
以上就是漏电断路器的安装注意事项,希望对大家有所帮助。