第三部分,设备安装基础操平

1、高空坠落:

1.1、设备安装基础在于2m及2m以上时,在设备安装基础上工作,必须系好安全带,穿软底鞋;

1.2、安装基础上无防护网时,工作人员不在上面起立行走;

1.3、转移工作地点时手上不得拿有其他物品;

1.4、上下梯子应执行《电力建设安全工作规程》中有关梯子的使用要求。

第四部分,设备安装就位

1、电动工具操作不正确伤人:

1.1、电动工具的外壳必须可靠接地;

1.2、设备基础槽钢打安装孔时,操作台钻应执行《电力建设安全工作规程》中有关台钻的使用要求;

1.3、施工现场的配电箱应装漏电保护器

1.4、严禁带电拆、接电源线;

1.5、操作切割机应执行《电力建设安全工作规程》中有关切割机的使用要求。

2、起吊过程砸、撞伤人。

2.1、起重工器具(吊车)使用前,需按规定进行检查;

2.2、由专人指挥吊车,指挥方式须明确、准确,信号一致;

2.3、被吊件和吊车臂下严禁站人,作业人员头部和手脚不得放在被吊件下方;

2.4、控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳;

2.5、重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况,起吊和下落过程中,作业人员不经工作负责人的许可不得擅自从事其它工作;

2.6、如果选用吊车过载能力较小,安全系数不大,在起吊过程中应安排专人监视吊车腿;

2.7、应用专用道木支吊车腿。并且必须稳固,受力均匀;

2.8、吊绳悬挂、捆绑牢固,吊绳夹角不大于60˙;

2.9、起吊时工作人员不得站在被吊设备和某一固定物体之间。并且工作人员不得站在被吊设备上;

3.0、设备就位过程中工作人员不得用手对齐固定螺柱孔,而要用专用设备定位。

3、设备倾倒伤人

3.1、吊设备时吊绳子必须悬挂在设备专用的起吊挂环上,不得用瓷裙作为吊点或代替吊环;

3.2、必须在套管上部第三瓷裙处系拦腰绳;

3.3、起吊设备时应防止设备瓷瓶或其他转动部位转动改变设备的重心使其失去平衡;

3.4、设备就位后,固定螺丝未紧固之前,吊车不得移开,起吊绳索不得松劲,待全部固定螺丝紧好方可使吊车移开。

4、高空坠落:

4.1 备较高时,拆除吊勾或取起吊绳时,应系安全带;

4.2、不得以瓷裙代替爬梯;

4.3、拆除吊绳时应仔细认真,不能胡拉乱放。