家用空气开关总是跳闸故障问题排查

作者:老电工时间:2021-01-19 13:25:27

有关家用空气开关总是跳闸故障问题排查,查看配电箱接线原理图,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面,线路的原因,线路老化,或负荷的原因,或空气开关的原因等。

家用空气开关总是跳闸

据用户讲,他家才装修两年,近段时间空气开关总是跳闸,开始是第二个跳闸,发现是有一个插座漏电,修理好后一个星期左右,现在又是第三个跳闸,要是强行推上去。

有时可以管几天,有时可以管几十分钟,有时刚一推上去连总闸都会跳。

故障原因:

该用户家的电器不是很常用,因为每天上班,基本上整个白天就一个冰箱用电而已。

如图所示为该用户家的配电箱接线原理图。

一般来说,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面。

1、线路的原因。如线路老化、连线漏电等。

2、负荷的原因。如家里用电量过大等。

3、空气开关的原因。如空气开关的质量不过关、接触不良等。 

配电箱接线原理图

结合用户对故障经过的描述,用户白天长期上班,家中门窗常常处于关闭状态。

在多雨季节,房子里的空气过于潮湿,如果电线的质量不过关,或空开和线路的连接处接触不良等都可能造成上述故障。

故障处理:

停电后用兆欧表测量室内线路的绝缘电阻,发现其阻值为0.3MΩ,显然线路绝缘不符合要求。

究竟是什么线段绝缘不良?接下来采用分段检测方法测量,结果发现卧室2的绝缘电阻很小。

进一步检查,原来是卧室内床头开关处导线破皮,经绝缘处理后故障排除。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。