首页 > 低压电器 > 断路器

真空断路器几种故障现象及预防措施(图文)

作者:老电工时间:2017-07-21 09:16:16

真空断路器几种故障现象及预防措施

真空断路器的正常运行,离不开日常的维护保养,真空断路器的四种常见故障,包括真空泡真空度降低,真空断路器分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障等,分析了故障的危害与处理方法。

一、真空泡真空度降低  相关阅读:高压真空断路器真空度下降的判断方法  )

1.1 故障现象

真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。

1.2 原因分析

真空度降低的主要原因有以下几点:
(1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
(2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;
(3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。

1.3 故障危害
真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。

1.4 处理方法
(1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;
(2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。

1.5 预防措施
(1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;
(2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器;
(3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;
(4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。

 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读