高压断路器运行维护(正常巡视与特殊巡视)

作者:老电工时间:2017-02-17 07:55:43

高压断路器运行维护(正常巡视与特殊巡视)

1.正常巡视

根据《高压断路器运行规程》,断路器正常运行的巡视周期和项目规定:

(1)正常运行巡视周期

1)新设备投运72h后即可转入正常巡视;
2)有人值班的变电所和升压站每天当班巡视不少于一次,无人值班的变电所由当地按具体情况确定,通常每月不少于二次。

(2)正常运行巡视项目

1)SF6断路器巡视检查项目

 ① 每日定时记录SF6气体压力和温度;
 ② 断路器各部分及管道无异声(如漏气声、振动声等)及异味,管道夹头正常;
 ③ 套管无裂痕,无放电声和电晕;
 ④ 引线连接部位无过热,引线弛度适中;
 ⑤ 断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行工况相符;
 ⑥ 落地罐式断路器应检查防爆膜有无异状:
 ⑦ 接地良好;
 ⑧ 巡视环境条件,附近无杂物。

2)真空断路器巡视检查项目
 
①断路器分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符;
 ②支持绝缘子无裂痕及放电异声;
 ③真空灭弧室无异常;
 ④接地完好;
⑤引线接触部分无过热。

3)电磁操动机构巡视检查项目
 
① 机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;
 ② 检查分、合闸线圈及合闸接触器线圈无冒烟异味;
 ③ 直流电源回路接线端子无松脱、无铜绿或锈蚀;
 ④ 传动系统轴销无松脱;
 ⑤ 加热器正常完好。

4)液压操动机构巡视检查项目

① 机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;
② 检查油箱油位正常,无渗漏油;
③ 高压油的油压在允许的范围内;
④ 每天记录油泵电机启动次数;
⑤ 机构箱内无异味;
⑥ 加热器正常完好。

5)弹簧操动机构的巡视检查项目

① 机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;
② 断路器在运行状态,储能电机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置;
③ 检查储能电机、行程开关接点无卡住和变形,分、合闸线圈无冒烟异味;
④ 断路器在分闸备用状态,分闸连杆应复归,分闸锁扣应到位,合闸弹簧应处在储能状态;
⑤加热器正常良好。

2.高压断路器运行中的特殊巡视

根据《高压断路器运行规程》,在运行中对断路器的特殊巡视规定:
1)新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短,投运72h后可转入正常巡视;
2)夜间闭灯巡视,有人值班的变电所和发电厂升压站每周一次,无人值班的变电所两个月一次;
3)气温突变,增加巡视;
4)雷雨季节雷击后应进行巡视检查;
5)高温季节高峰负荷期间应加强巡视。