断路器额定电流的计算公式与实例

作者:老电工时间:2017-05-20 10:45:40

【断路器额定电流的计算方式与实例】

原文标题:断路器选型额定电流选择标准

1、单相负载的额定电流计算

P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U-单相220V;
COSφ--负载功率因数,一般取0.8;

例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A (相关阅读:断路器额定电流的选择  )

根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。

2、三相负载的额定电流计算

P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U—三相380V
COSφ—负载功率因素,一般取0.8

例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A

可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。