首页 > 低压电器 > 断路器

高压断路器的分类标准,高压断路器不同种类的用途

作者:老电工时间:2020-01-29 06:33:10

有关高压断路器的分类标准,高压断路器不同种类的用途,高压断路器的种类很多,高压断路器有不同的分类方法,按断路器的安装地点分分为户内式和户外式,按断路器灭弧原理或灭弧介质分为油断路器、真空断路器等。

高压断路器的分类与用途

高压断路器的种类有很好多,一般可按下列方法分类:按断路器的安装地点分可分为户内式和户外式两种;按断路器灭弧原理或灭弧介质可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。

1.油断路器

采用绝缘油作为灭弧介质的断路器,称为油断路器。它又可分为多油断路器和少油断路器。

多油断路器中的绝缘油除作灭弧介质使用外,还作为触头断开后触头之间的主绝缘以及带电部分与接地外壳之间的主绝缘使用,多油断路器具有用油量多、金属耗材量大、易发生火灾或爆炸、体积较大、加工工艺要求不高、耐用、价格较低等特点。目前在电力系统中除35kV等个别型号的户外式多油断路器仍有使用外,其余多油断路器已停止生产和使用。

少油断路器中的绝缘油主要作为灭弧介质使用,而带电部分与地之间的绝缘主要采用绝缘子或其他有机绝缘材料。这类断路器因用油量少,故称为少油断路器。少油断路器具有耗材少、价格低等优点,但需要定期检修,有引起火灾与爆炸的危险。少油断路器目前虽有使用,但已逐渐被真空断路器和SF6断路器等替代。

2.真空断路器

真空断路器是利用“真空”作绝缘介质和灭弧介质的断路器。这里所谓的“真空”可以理解为气体压力远远低于一个大气压的稀薄气体空间,空间内气体分子极为稀少。真空断路器是将其动、静触头安装在“真空”的密封容器(又称真空灭弧室)内而制成的一种断路器。

3.六氟化硫(SF6)断路器

六氟化硫(SF6)断路器是采用具有优质绝缘性能和灭弧性能的SF6气体作为灭弧介质的断路器。SF6断路器具有灭弧性能强、不自燃、体积小等优点。

1、高压断路器按灭弧装置与灭弧介质分为:  

(1)油断路器(少油断路器和多油断路器);(2)空气断路器;(3)磁吹断路器;(4)真空断路器;(5)六氟化硫断路器;  

2、高压断路器按操作机构性质分为:(1)电动操动结构断路器;(2)液压操动结构断路器;(3)气动操动结构断路器;(4)弹簧储能操动结构断路器;(5)手动操动结构断路器;

3、高压断路器按安装地点分为:(1)户内式断路器;(2)户外式断路器;(3)防爆式断路器;

1.按灭弧介质的不同分类

(1)油断路器:指触头在变压器油(断路器油)中开断,利用变压器油(断路器油)作为灭弧介质的断路器。

(2)压缩空气断路器:以压缩空气作为灭弧介质和绝缘介质的断路器,弧所用的空气压力一般在1013~4052kPa (10~40atm)的范围内。

(3) SF6断路器:以SF6气体作为灭弧介质,或兼作绝缘介质的断路器。

(4)真空断路器:指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘介质和灭弧介质的断路器,真空断路器需求的真空度在10-4 Pa以上。

另外,还有磁吹断路器、固体产气断路器等类型。

2.按装设地点的不同分类

(1)户外式:是指具有防风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等性能,适于安装在露天使用的高压开关设备。

(2)户内式:是指不具有防风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等性能,适于安装在建筑物内使用的高压开关设备。

3.按断路器的总体结构和其对地的绝缘方式不同分类

(1)绝缘子支持型(又称绝缘子支柱式、支柱式)。这一类型断路器的结构特点是安置触头和灭弧室的容器(可以是金属筒也可以是绝缘筒)处于高电位,靠支持绝缘子对地绝缘,它可以用串联若干个开断元件和加高对地绝缘的方法组成更高电压等级的断路器。

(2)接地金属箱型(又称落地罐式、罐式)。其特点是触头和灭弧空装在接地金属箱中,导电回路由绝缘套管引入,对地绝缘由SF6气体承担。

4.按断路器在电力系统中工作位置的不同分类

(1)发电机断路器。它主要用来切断发电机母线的短路故障。发电机断路器主要有3种类型:少油型、压缩空气型和SF。型。少油型用于短路电流较小的回路,另两种断路器的开断能力很强。

(2)输电断路器。工作于35kV及以上的输电系统中的断路器,这类断路器要求能进行自动重合闸,而且由于系统稳窟的需要应有较短的开断时间和自动重合闸的无电流间隔时间(O~2s)。此外输电断路器还要求有切断近区故障和空载长线的能力,如果是作为联络用断路器则还需要考虑失步开断能力。

(3)配电断路器。工作于35kV以下的配电系统中,其额定电压为6~lOkV,额定电流为200~1250A,额定开断电流小,从保证供电的可靠性出发。这类断路器仍有自动重合闸要求,又因它对系统稳定的影响较小,自动重合闸的无电流间隔时间可以取得大些(0~5s),对开断时间的要求也可适当放宽。

5.按SF6高压断路器的灭弧室结构特点分类单压式SF6断路器

(1)定开距型。定开距灭弧室的构造是两个固定的金属喷嘴保持不变的开距,动触桥与绝缘材料制成的压气室一起运动,当动触桥金属离开喷嘴时,压气室内的高压力气体经电弧、喷嘴向外排出。

(2)变开距型。 GA1621变开距就是灭弧室内的触头开距,随压气室向下运动而逐渐加长,绝缘喷嘴通常采用聚四氟乙烯材料,

6.按照断路器所用操作能源能量形式的不同分类操动机构

(1)手动机构:指用人力合闸的机构。

(2)直流电磁机构:指靠直流螺管电磁铁合闸的机构。

(3)弹簧机构:指用事先由人力或电动机储能的弹簧合闸的机构。

(4)液匪机构:指以高压油推动活塞实现合闸与分闸的机构。

(5)液压弹簧机构:指用碟簧作为贮能介质、液压油作为传动介质。

(6)气动机构:指以压缩空气推动活塞使断路器分、合闸的机构。

(7)电动操动机构:用电子器件控制的电动机去直接操作断路器操动杆。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读