首页 > 低压电器 > 断路器

低压断路器的安装使用与断路器的周期检查项目

作者:老电工时间:2019-12-02 10:12:43

有关低压断路器的安装使用与断路器的周期检查项目,断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作,长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触等。

低压断路器的安装使用与周期检查项目

1、断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。

2、当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。

3、断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。

4、断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。

5、断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。

6、长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。

7、断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:

①在传动部位加润滑油:

②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;

③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读