有关低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。
1、低压断路器过流脱扣器额定电流的选择
低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。
2、低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。
低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。
瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel·IPK式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;
②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。
短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel·IPK,式中KERL为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;
③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。
长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL·I30式中KREL为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;
④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。
为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL·Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。
若不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。