如何调整真空断路器的机械特性?

作者:老电工时间:2021-01-17 10:01:40

有关调整真空断路器的机械特性的方法,真空断路器的机械特性的调整内容,包括总行程及触头开距的调整,接触行程的调整,分、合闸速度的调整,三相同期性的调整,触头磨损程度的检查等。

真空断路器机械特性的调整方法

(1)总行程及触头开距的调整

1)导电杆的总行程一般通过调节分闸限位螺钉的高度来达到规定值。

2)触头开距可以从灭弧室动导电杆的实际行程测得,也可由总行程减去接触行程求得。

触头开距不符合要求时,可通过调节接触行程的大小来满足要求(如ZN3-10、ZN5-10、ZN12-10等);也可调节缓冲垫的厚度来达到(如ZN4-10、ZN28-10等),增加缓冲垫厚度,触头开距减少,反之开距增大。

对于某一种真空断路器的触头开距在技术条件上都有规定。不同额定电压下的真空断路器触头开距的选择范围如下:

3~6kV,开距为8~10mm;10kV,开距为10~15mm;20kV,开距为15~20mm;35kV,开距为20~35mm。

(2)接触行程的调整

通常接触行程取触头开距的15~40%左右。触头开距加上接触行程即是操动机构的总行程。

接触行程一般是通过调节绝缘拉杆连接头与灭弧室动导电杆的连接螺纹来达到要求。调整时,用专用扳手操作断路器,拔出绝缘子端上的金属肖,旋转与灭弧室动导电杆连接头来调整。

1) 螺距为1.5mm的连接头,旋转90°、180°、270°、360°角时,调节距离分别为0.375mm、0.75mm、1.125mm、1.5mm。

2) 螺距为1mm的连接头,旋转90°、180°、270°、360°角时,调节距离分别为0.25mm、0.5mm、0.75mm、1mm。

3) 如连接头不能旋转90°和270°时,则可借助旋转灭弧室角度来达到。

(3)分、合闸速度的调整

分合闸速度用分闸弹簧来调整。分闸弹簧力大,分闸速度快,而合闸速度相应变慢;分闸弹簧力小,分闸速度减慢,而合闸速度相应加快。

(4)三相同期性的调整:

真空断路器三相分、合闸同期性最大误差不应超过1ms。其调整方法与接触行程的调整方法相同,并用三相同步指示器检查。

(5)触头磨损程度的检查:

接触行程的变化就是灭弧触头的磨损量。因此,每次接触行程调整后,必须记录调整量,当累计调整量达到触头磨损厚度时,应更换灭弧室。