首页 > 低压电器 > 断路器

【图】如何安装开启式负荷开关熔丝?

作者:老电工时间:2020-01-14 10:12:57

有关开启式负荷开关熔丝的安装方法,开启式负荷开关熔丝的安装条件,需要垂直进行安装,不允许平装或倒装,必须在断电的情况下安装熔丝。

负荷开关熔丝的安装方法

1、应安装在干燥、防雨、无导电粉尘的场所,其下方不应堆放易燃易爆物品。室外安装时,应装在木箱或铁箱内,做好防雨措施,并加门锁,防止小动物爬入或小孩玩弄造成事故。

2、开关安装时,应垂直进行安装,不允许平装或倒装。

3、安装后应检查刀片与夹座是否呈直线接触,若刀片与夹座歪扭或夹压力不足,应用电工钳夹住,扳直、扳拢。

4、熔丝的安装。必须在断电的情况下安装熔丝。应根据负荷容量计算选择熔丝。安装熔丝时应谨慎,熔丝的长度应稍长些,如图(b)所示形成弯曲状,如按图(a)不留一定余量,使用中易熔断。

图,开启式负荷开关熔丝安装方式

(a)拉太紧;(b)中部弯曲

附1,开启式负荷开关如何安装?

开启式负荷开关应按下列要求安装:

1)开启式负荷开关必须垂直地安装在控制屏或开关板上,并使进线座在上方,不准横装或倒装,更不允许将负荷开关放在地上使用。

2)接线时,电源进线应接在上端进线座,而使用电负载应接在下端出线座,这样当开关断开时。触刀和熔丝上均不带电,以保证换装熔丝时工作人员的安全。

3)刀开关和进出线的连接螺钉应牢固可靠、接触良好,否则,接触处的温度会明显地升高。引起发热甚至发生事故。

附2,开启式负荷开关使用和维护

1)启式负荷开关的防尘、防水和防潮性能都很差,不可放在地上使用,更不能放在户外、特别是农田作业中使用,因为这样使用时易发生事故。

2)开启时负荷开关的胶盖和瓷底板座都易碎裂,一旦发生了这种情况。就不宜继续使用,以防发生人身触电伤亡事故。

3)由于过负荷或短路故障而使熔断丝熔断,待故障排除后需要重新更换熔丝时,必须在触刀断开的情况F进行,而且应换上与原熔丝相同规格的新熔丝,井注意勿使熔丝受到机械损伤。

4)更换熔丝时应特别注意观察绝缘瓷底板及上、下胶盖部分。这是由干熔丝熔化后,在电弧的作用下。使绝缘瓷底板和胶盖内壁表面附着一层金属粉粒,这些金属粉粒将会造成绝缘部分的绝缘性能下降。甚至不绝缘致使重新合闸送电的瞬间,易造成开关本体相间短路。因此应先用干燥的棉布或棉纱将金属粉粒擦净再更换熔丝。

5)当负载较大时为防止开关本休相间短路现象的发生。通常将开启式负荷开关与熔断器配合使用。熔断器装在开关的负载一侧。开关本体不再装熔丝,在应装熔丝的接点上安装与线路导线截面积相同的铜线。此时,开启式负荷开关只做开关使用,短路保护及过负荷保护由熔断器完成。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读