隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

作者:老电工时间:2021-01-18 07:41:19

有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。

隔离开关与负荷开关断路器的区别

参考图:隔离开关的结构

隔离开关一般是不能带负荷分断,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 

负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,高压断路器也有少数断路器具有隔离功能。

断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能

隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。

附1,负荷开关、隔离开关和断路器有什么区别?

1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。

2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。

4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。-- 电工技术之家

5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

附2,什么是负荷开关

在了解负荷开关和隔离开关的区别之前,先来看看什么是负荷开关。

负荷开关就是一种在正常的电路工作状态下,能够自己断开和闭合的电路开关装置,这种负荷开关里面含有灭弧装置,其内部的结构也非常的简单。

接下来再来看看什么是隔离开关吧。

什么是隔离开关?

什么是隔离开关?隔离开关就是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。

隔离开关就是在电路中起到一个隔离的作用,其本身的内部结构也是非常简单的,但是因为使用的最多,在工作的时候要求也比较高,如果应用到电厂的话,对电厂的设计以及安全的影响比较大。

这就是所谓的隔离开关了,其实并不是很难。接下来我们就进入正题了,负荷开关和隔离开关的区别是什么呢?

负荷开关和隔离开关的区别一

负荷开关和隔离开关的区别第一点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置,那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样?

所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。-- 电工技术之家

有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。

负荷开关和隔离开关的区别二

负荷开关和隔离开关的区别第二点区别就是两者所切断的电流不一样。

隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。

负荷开关和隔离开关的区别三

两者的作用不同,这就是负荷开关和隔离开关的区别之一。隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。

附3,断路器、负荷开关、隔离开关的区别,各有什么作用?

1、隔离开关,只能开断和接通系统空载电流,并且作为主接线系统明显断开点,在检修过程中作为系统明显断开点。

2、负荷开关,可以开断和接通系统正常负载电流,但不能分断系统故障电流。

3、断路器,除了可以开断和接通系统的正常负载电流,还可以开断和接通系统的故障和短路电流。