有关中间断路器的倒闸操作顺序,中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作,中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。
1、中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变运行侧,造成运行中的线路或主变两侧断路器跳闸。
如带负荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路两侧断路器跳闸切除故障,不影响电网安全运行。
应按照断路器(开关)-—停电侧隔离开关(刀闸)-—运行侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,停电操作应与上述相反的顺序进行。
2、中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。
顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对电网的影响程度进考虑。电工:www.dgjs123.com
即按照断路器(开关)-—对电网的影响较小一侧的隔离开关(刀闸)-—对电网的影响较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。
送电操作应与上述相反的顺序进行。