首页 > 低压电器 > 断路器

家装空气开关怎么选择?空气开关的选择要点

作者:老电工时间:2019-08-28 16:36:21

有关家装空气开关的配置与选择方法,空气开关的产品描述,空气开关的基本参数,选择空气开关安培计算法,空气开关的极性和表示方法,选购与安装方法等。

家装空气开关的选择

一、空气开关

断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。

目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

二、空气开关的产品描述

制造厂商:施耐德梅兰日兰(法国施耐德电气)

产品系列:C65N系列

产品类别:VIGI=漏电保护断路器(断路器+漏电模块);

分断能力:N=6000A

极数:2=2P 脱扣曲线(C):保护常规负载和配电线缆

额定电流:6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

额定剩余动作电流:30=30mA

可检测剩余电流类型C:C=AC类

三、空气开关的基本参数

符合标准:GB16917/IEC61009;

额定电压:(AC V):230/400

额定电流:(A):6 ~ 63

分断能力:(KA):6

脱扣特性:C

额定剩余动作电流:30mA,AC类

极数:1P+N/2/3/4P

机械寿命:20,000次

接线:6~32,适用于25mm2及以下导线;40~63,适用于35mm2及以下导线;

获得CCC认证证书

四、主要优点

EA9R漏电保护断路器,为预拼装式漏电保护断路器(断路器+漏电附件),是最大限度地避免了误拼装漏电附件的风险。可同时提供过载、短路、漏电保护功能。当发生漏电保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示可区别漏电故障与其它保障。

五、选择空气开关安培计算法 参考空调空气开关选择时的安培计算法

1匹=735W≈750W

1.5匹=1.5×750W=1125W

2匹=2×750W=1500W

2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。

1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关?(220V电压)

750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。

2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压)

750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培)

注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关,空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,(电工天下 www.dgjs123.com)应本着照明小,插座中、空调大的选配原则。可根据客户的要求和装修个性的差异性,结合实际情况进行灵活的配电方案。

配电方案有无数种,以下就五种常用的配置方案特点、安装注意事项供客户参考。

六、说明要点

1、微型漏电器的漏电附件动作时间,有意识的延时是没有的,但是动作是有一个过程的,这个过程需要一定的时间,IEC10091中的5.3.8以及GB16917.1中的5.3.8条例中对此都有明确的限定,要求最大动作时间小于0.3秒,本产品基本上可以做到0.06秒;

2、漏电开关只有漏电保护功能,而漏电保护断路器有短路保护、过载保护和漏电保护功能;

3、采用条形码管理系统,可靠的条形码和防伪标签双保险系统,双重识别,双重保护。

七、空气开关的极性和表示方法

单极 220V 切断火线

双极 220V 火线与零线同时切断

三级 380V 三相线全部切断

四级 380V 三相火线一相零线全部切断。

八、空气开关的选购安装

现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。

1、住户配电箱总开关一般选择双极32-63A小型断路器或隔离开关

2、照明回路一般10-16A小型断路器。

3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。

4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。

5、采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上选择仅供参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按电工设计为准。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读